Page 1 sur 1

branchement convertisseur pur sinus 1500w

Posté : 06 déc. 2019, 18:22
par nonoamolette
bonjour a tous, j' aimerai brancher mon convertisseur pur sinus 1500w , a mes batterie cellule (agm 2x 95 ha relier en parallèle) alimenter par un panneau solaire 190w , le problème est que mes batteries son encastré dans le planché de la soute et mon convertisseur est livré avec deux câble de 20mm2 chacun et d' une longueur de 50cm beaucoup trop cour j' aurai besoin de 1,5 m maxi , faut il que je trouve du fil de section plus importante pour réaliser ce branchement???merci a tous de votre réponse ( je suis novis sur votre forum)

Re: branchement convertisseur pur sinus 1500w

Posté : 07 déc. 2019, 14:13
par andre06300
Bonjour,
Le convertisseur doit être branché le plus près des batteries. Le mien,(1500w/3000w) est positionné sur la parois du caisson où est situé les batteries cellules.
Amicalement votre....

Re: branchement convertisseur pur sinus 1500w

Posté : 07 déc. 2019, 14:54
par nonoamolette
merci André mais pas facile car mes batteries sont dans des caissons sous le planché de la soute .merci encore..nonoamolette..

Re: branchement convertisseur pur sinus 1500w

Posté : 22 déc. 2019, 09:39
par Kyky_Mary_49
Bonjour,

1500 W sous 12 V ça donne 125 A (sans compter les pertes) sur les batteries.
C'est un courant très important.
20 mm2 pour 125 A je trouve cela trop juste.

Si l'on reste sur la base du fabricant du convertisseur, si vous doublez la longueur, soit 1 m il faut multiplier par 2 la section, soit 40 mm2 pour avoir les mêmes pertes.
Cela peut être 2 câbles de 20 mm2 en parallèle.

Kyky