branchement convertisseur pur sinus 1500w
-
- Nouveau membre
- Messages : 2
- Enregistré le : 03 déc. 2019, 15:53
branchement convertisseur pur sinus 1500w
bonjour a tous, j' aimerai brancher mon convertisseur pur sinus 1500w , a mes batterie cellule (agm 2x 95 ha relier en parallèle) alimenter par un panneau solaire 190w , le problème est que mes batteries son encastré dans le planché de la soute et mon convertisseur est livré avec deux câble de 20mm2 chacun et d' une longueur de 50cm beaucoup trop cour j' aurai besoin de 1,5 m maxi , faut il que je trouve du fil de section plus importante pour réaliser ce branchement???merci a tous de votre réponse ( je suis novis sur votre forum)
-
- Vétéran confirmé
- Messages : 482
- Enregistré le : 13 sept. 2014, 16:44
Re: branchement convertisseur pur sinus 1500w
Bonjour,
Le convertisseur doit être branché le plus près des batteries. Le mien,(1500w/3000w) est positionné sur la parois du caisson où est situé les batteries cellules.
Amicalement votre....
Le convertisseur doit être branché le plus près des batteries. Le mien,(1500w/3000w) est positionné sur la parois du caisson où est situé les batteries cellules.
Amicalement votre....
-
- Nouveau membre
- Messages : 2
- Enregistré le : 03 déc. 2019, 15:53
Re: branchement convertisseur pur sinus 1500w
merci André mais pas facile car mes batteries sont dans des caissons sous le planché de la soute .merci encore..nonoamolette..
-
- Nouveau membre
- Messages : 11
- Enregistré le : 17 déc. 2019, 10:46
Re: branchement convertisseur pur sinus 1500w
Bonjour,
1500 W sous 12 V ça donne 125 A (sans compter les pertes) sur les batteries.
C'est un courant très important.
20 mm2 pour 125 A je trouve cela trop juste.
Si l'on reste sur la base du fabricant du convertisseur, si vous doublez la longueur, soit 1 m il faut multiplier par 2 la section, soit 40 mm2 pour avoir les mêmes pertes.
Cela peut être 2 câbles de 20 mm2 en parallèle.
Kyky
1500 W sous 12 V ça donne 125 A (sans compter les pertes) sur les batteries.
C'est un courant très important.
20 mm2 pour 125 A je trouve cela trop juste.
Si l'on reste sur la base du fabricant du convertisseur, si vous doublez la longueur, soit 1 m il faut multiplier par 2 la section, soit 40 mm2 pour avoir les mêmes pertes.
Cela peut être 2 câbles de 20 mm2 en parallèle.
Kyky
Camoing-Car ADRIA COMPACT SP
Année 2020
sur Fiat Ducato 2,3 l 140 CV
Longueur 5,99 m
Largeur 2,12 m
Hauteur 2,75 m
Année 2020
sur Fiat Ducato 2,3 l 140 CV
Longueur 5,99 m
Largeur 2,12 m
Hauteur 2,75 m