Page 1 sur 2

Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 30 mai 2023, 23:46
par Florette73
Bonjour à tous !

Flore de Savoie avec un petit fiat Ducato aménagé l’année dernière par une petite entreprise :)

Voila, j’ai un enoooooorme problème sur mon van, mon truma ne veut plus chauffer !

Il affiche l erreur E517H plus moyen d’avoir de l eau chaude ou du chauffage …

Pour la petite histoire:
- truma installé l’année dernière
- il m’affichait le E517H Depuis 3 ou 4 fois mais à force de patience il daignait tout de même fonctionner jusque hier !

Ce que j’ai fait :
- j ai essayé le reset sur le panneau : ça marche pas
- j ai essayé le reset sur le truma : ca marche pas
- J’ai changé la bouteille de gaz : ça marche pas

Je précise que les brûleurs de la cuisine fonctionnent !

Mais la, j’ai besoin d’aide :( je n’arrive pas à trouver d’où ça vient ! Il est neuf, pourquoi il veut pas fonctionner ??! 😂

Un grand merci !

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 31 mai 2023, 00:55
par ledoc
Bonjour

Vous avez fait un reset sur le cp plus il c'est affiché initialisation ?

Si Oui refaire à nouveau

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 31 mai 2023, 09:55
par Florette73
Oui et je l’ai fait plusieurs fois :/

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 01 juin 2023, 00:32
par isis
bonsoir

voici la doc. Si ça ne fonctionne pas il ne reste que le passage en atelier

L’erreur 507, 516 ou 517 apparaît sur l’afficheur de la pièce de commande numérique CP plus – que dois-je faire?
Supprimer l’erreur 507 / 516 / 517 (alimentation en gaz interrompue)

Rétablissez l’alimentation en gaz, par exemple en raccordant une bouteille de gaz pleine.
Ensuite, confirmez ou supprimez le code d’erreur en appuyant sur le bouton rotatif/poussoir. Veuillez noter que le cas échéant, un premier appui ne fait qu’activer le rétro-éclairage de la pièce de commande.
En présence d’une demande de chauffage, le chauffage démarre ensuite automatiquement.
Remarque: En cas d’affichage de l’erreur 507, 516 ou 517 dans la pièce de commande du chauffage, il ne sert à rien d’éteindre la pièce de commande et de la rallumer. Cela n’a pas pour effet d’effacer l’erreur, mais de bloquer le chauffage pendant 15 minutes. De même, le chauffage se bloque pendant 15 minutes si l’erreur 507, 516 ou 517 est supprimée quatre fois sans établir l’alimentation en gaz.

Supprimer l’erreur clignotante 507 / 516 / 517 (alimentation en gaz interrompue)

Le code d’erreur 507, 516 ou 517 clignote car le chauffage se trouve dans une période de blocage de 15 minutes. Cela a éventuellement été causé par l’arrêt de la pièce de commande de chauffage ou parce que l’alimentation 12 volts du chauffage était interrompue. De même, le chauffage se bloque pendant 15 minutes si l’erreur affichée est supprimée quatre fois sans rétablir l’alimentation en gaz.

Attendez les 15 minutes de temps de blocage du chauffage. Pendant ce temps, veuillez ne pas éteindre la pièce de commande du chauffage et n’interrompez pas non plus l’alimentation en courant.
Dès que le temps de blocage du chauffage est écoulé, l’erreur ne s’affiche plus en clignotement mais en continu. Elle peut maintenant être supprimée comme décrit dans le point précédent.

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 01 juin 2023, 22:26
par Florette73
Ça ne marche toujours pas… :(

Est ce que ça peut être lié au fait que j’ai pris une nouvelle bouteille de butane au lieu de propane ?

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 02 juin 2023, 01:55
par isis
Florette73 a écrit : 01 juin 2023, 22:26 Ça ne marche toujours pas… :(

Est ce que ça peut être lié au fait que j’ai pris une nouvelle bouteille de butane au lieu de propane ?

Non pas d'incidence , entendez vous un bruit comme si il essayer de demarrer , peut etre un connecteur electrique debranché

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 04 févr. 2024, 07:20
par Vincent974
Bonjour, même probleme que vous, j'ai mis une nouvelle bouteille, réinitialisé au panneau de commande ainsi que sur le Truma lui même.... Rien a faire le gaz arrive, le brûleur se met en marche puis se coupe après 6 a 7 secondes!!

Les plaques fonctionnent bien, la bouteille est bien remplie. Les petits boutons sur le détendeur appuyé...

Bref je suis perdu, impossible de chauffer l'eau!

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 04 févr. 2024, 09:10
par nokerman
bonjour Jai u le mène problème le détendeur boucher par de huile apprêt changement tout fonctionne malgré les filtre

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 04 févr. 2024, 09:42
par jean luc 50700
Bonour,
essaye aussi ceci .
met hors circuit l'électrique de ton camping car.
attends plus de 15 minutes
et redémarre le tout par étape (sans ouvrir le Gas coté gazinière)

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 04 févr. 2024, 13:24
par Jipé-36
bonjour
voir éventuellement


japy

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 04 févr. 2024, 14:30
par gillesdu doubs
Bonjour,
petit conseil avant de changer une bouteille de gaz. Toujours la bouteille avant son branchement pour évacuer le bouchon d'huile qui pourrait entrer dans le circuit de gaz et engendrer des pannes comme ici

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 04 févr. 2024, 14:36
par gillesdu doubs
Ne pas oublier aussi que la fenêtre du coté de l'évacuation gaz doit être fermée car elle comporte (en principe) une sécurité anti-retour des gaz d'échappement.
C'est arrivé à mon voisin de camping il y a quelques années alors je le signale.

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 04 févr. 2024, 15:29
par Alain Deloin
gillesdu doubs a écrit : 04 févr. 2024, 14:36 Ne pas oublier aussi que la fenêtre du coté de l'évacuation gaz doit être fermée car elle comporte (en principe) une sécurité anti-retour des gaz d'échappement.
C'est arrivé à mon voisin de camping il y a quelques années alors je le signale.
:super: Exact, j'ai également connu qq'un qui savait pas :mrgreen:
( Enfin, chez lui, c'était le système ( le contacteur ) sur la fenêtre qui ne fonctionnait plus, rare mais possible.....)

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 04 févr. 2024, 16:52
par Jipé-36
pour la sécu fenêtre , je me suis fait avoir une fois ,ma chérie avait aéré la chambre pendant que je cherchais pourquoi ça ne marchait pas sdtrsyf

japy

Re: Problème E517H truma plus d’eau chaude et chauffage

Posté : 04 févr. 2024, 17:39
par Willow
Florette73 a écrit : 01 juin 2023, 22:26 Ça ne marche toujours pas… :(

Est ce que ça peut être lié au fait que j’ai pris une nouvelle bouteille de butane au lieu de propane ?
Il y a surement de ça. En effet, la pression de sortie d'une bouteille de propane (entre 5 et 6 bars) n'est pas du tout la même que la pression de sortie d'une bouteille de butane (1 à 2 bars suivant la température extérieure)

Si vous avez un détendeur propane, il est impératif de mettre une bouteille de propane.

En plus que, s'il fait froid dans votre région, à partir de 5°, le butane ne se vaporise pas (en clair, il ne sort pas de la bouteille)