Page 1 sur 2

Encore des infiltrations

Posté : 30 oct. 2023, 11:04
par Arnoelo
Bonjour à tous

Je me permets de revenir pour ce sujet

J’ai changé mon lanternau en suivant la notice

- enlever l’ancien mastic et nettoyer la surface aluminium du toit parfaitement
- faire un joint au sika 710tx et poser la partie haute
- Enlever l’excédent de sika et réaliser un joint silicone autour en plus
- visser le lanternau en mettant du silicone sur les vis et faire un capuchon de silicone sur les vis

Malgré cela j’ai une fuite. Ceci étant le CC à 25 ans et ce lanternau se retrouve dans une flaque d’eau quand il pleut..

Quelqu’un à t il déjà eu le cas?

Je vais recommencer l’opération sinon peut-être que j’ai loupé mon joint sika..

Merci à tous!

Re: Encore des infiltrations

Posté : 30 oct. 2023, 11:46
par Castel
salut

est ce possible de mettre une ou 2 photo du lanterneau on va pouvoir voir peut etre d'ou cela vient :super: :super:

Re: Encore des infiltrations

Posté : 30 oct. 2023, 14:45
par gillesdu doubs
Bonjour,
la fuite ne provient peut-être pas du lanterneau mais d'ailleurs. L'eau glisserait doucement le long d'une traverse de toit et sortirait par le lanterneau...
Essayez de mettre le CC à l'abri et ne mouillez abondamment que le lanterneau pour voir le résultat.
Quand vous avez démonté l'ancien lanterneau, est-ce-que les parties en bois étaient bien sèchent et propres? sinon la fuite peut provenir d'une aitre partie du toit.

Re: Encore des infiltrations

Posté : 30 oct. 2023, 15:11
par Arnoelo
Effectivement…
J’ai des doutes là dessus j’attends un humidimètre à onde qui devrait arriver demain pour essayer de suivre le cheminement de l’eau (si il y a…)
Sinon j’ai peut être loupé une partie du joint …
Sur d’autres forum certain me disent de mettre du butyl en bande et d’autre du sika 710tx ( ce que j’ai mis déjà)….

J’attends d’avoir d’autres retour

Merci pour vos réponses !

Re: Encore des infiltrations

Posté : 30 oct. 2023, 16:05
par Alain Deloin
:gratte: pourquoi y a une '' flaque '' d'eau ?
Pas moyen d'y remédier ?
Pour le lanterau, tu devrais bien voir en l'ayant démonté si un endroit est '' différent '' et que ce serait là que c'est passé
Sinon, perso, le silicone.... Mieux avoir un trop de sika qui déborde
A suivre, effectivement, l'eau peut très bien venir d'ailleurs mais, on devrait finir par le voir si ça fait un bon moment...
Bonne recherche et reviens nous dire plus :super:

Re: Encore des infiltrations

Posté : 30 oct. 2023, 19:12
par Lo Joanòt
Bonsoir Arnoelo. Est-ce que l'encadrement du lanterneau était mouillé lors du démontage ? Il m'est aussi arrivé de démonter un lanterneau alors que l'entrée d'eau se faisait par un aérateur de toit un peu plus loin ! Si le toit était un peu affaissé, il y a la possibilité de mettre un petit tasseau sur le cadre et sous la tôle d'alu pour surélever.
A bientôt.

Re: Encore des infiltrations

Posté : 31 oct. 2023, 17:20
par lepayntié
Bonjour
c'est certainement une mauvaise pose avec le sika
donc refaire tout cela
En le démontant contrôlè bien si le sika était bien posé partout tout autour
en premier vérifier bien si toutes les vis sont vissées à fond
gilles

Re: Encore des infiltrations

Posté : 01 nov. 2023, 11:15
par gillesdu doubs
lepayntié a écrit : 31 oct. 2023, 17:20 Bonjour
c'est certainement une mauvaise pose avec le sika
donc refaire tout cela
En le démontant contrôlè bien si le sika était bien posé partout tout autour
en premier vérifier bien si toutes les vis sont vissées à fond
gilles
Bonjour,
en parlant du vissage des vis, attention de ne pas serrer trop fort au risque de fendiller le pas de vis. A terme cette fente remontera jusqu'au toit et il y aura fuite.
C'est se qui m'est arrivé sur mon CC, vis trop serrées d'origine et fissure au bout de 10 ans

Re: Encore des infiltrations

Posté : 01 nov. 2023, 20:30
par lepayntié
Bonsoir:
le lanterneau est vissé par le dessus sur la tôle en alu ou la fibre du toit, donc je ne vois pas comment celui-ci fendrait la tôle ou la fibre (foiré une vis , oui, mais pas fendre)

Re: Encore des infiltrations

Posté : 02 nov. 2023, 10:51
par gillesdu doubs
lepayntié a écrit : 01 nov. 2023, 20:30 Bonsoir:
le lanterneau est vissé par le dessus sur la tôle en alu ou la fibre du toit, donc je ne vois pas comment celui-ci fendrait la tôle ou la fibre (foiré une vis , oui, mais pas fendre)
Pour mon cas, le lanterneau est maintenu sur le toit par 4 vis à visser depuis l'intérieur du CC. La partie filetée fait presque toute l'épaisseur du lanterneau et arrive au niveau du toit. Par fortes pluie accompagnées de vent l'eau s'est infiltrée par une petite fissure. J'ai bien écrit que le pas de vis s'est fendu et non la vis.

Re: Encore des infiltrations

Posté : 02 nov. 2023, 12:08
par lepayntié
Bonjour
ok notre lanterneau est vissé par au moins 16 vis inox sur le dessus et est fixé seulement sur la fibre du dessus (toit anti-grêle)
Là, oui, si vous serrez trop fort, il y a beaucoup plus de risques de fuites
quand celui-ci est posé, il suffit de lissé ce qui dépasse sans en rajouter, car si le joint ne sort pas un peu une fois vissé, c'est une future fuite
gilles

Re: Encore des infiltrations

Posté : 07 nov. 2023, 14:51
par VeresBenedek
Il semble que vous ayez correctement suivi les étapes d'installation, mais si le lanternau fuit toujours, cela pourrait être dû à une fissure non détectée dans la surface du toit ou à un problème avec le joint sika lui-même. Il serait judicieux de vérifier si l'eau s'accumule à un endroit précis qui pourrait causer la pression sur le joint. Si c'est le cas, il pourrait être nécessaire de rehausser le lanternau pour empêcher l'eau de stagner autour. Refaire le joint pourrait aussi corriger le problème si la première application n'était pas parfaite.

Re: Encore des infiltrations

Posté : 07 nov. 2023, 17:26
par Arnoelo
Bonjour à tous

Suite: effectivement la fuite vient du joint que j’ai dû mal faire…

Cela dit le toit est légèrement affaissé à cet endroit donc l’idée de rehausser le lanternau serait top…

Des idées pour faire une rehausse étanche ?

Merci bonne journée

Re: Encore des infiltrations

Posté : 07 nov. 2023, 18:32
par Alain Deloin
Peut être :mrgreen:
Remonte le post jusqu'à Lo Joanot, il te donne une solution qui, devrait aller

Re: Encore des infiltrations

Posté : 08 nov. 2023, 18:27
par Thierrybm2
Dans la suite de la réponse de Lo Joannot (désolé pour l'accent grave, ch'sais pas faire tydtyd ), attention au nettoyage à l'acétone. Son évaporation engendre de la condensation, il faut sécher et attendre "un poil" avant de faire le cordon. Normalement, la flaque d'eau n'est pas en cause. Les hublots des bateaux sont étanches....